Re: Absenkung des Kellerhalses (Sohle) erforderlich?


[ Antworten ] [ Ihre Antwort ] [ Forum www.baurecht.de ]

Abgeschickt von bodo hermann in gruppe türkis architekten am 04 Oktober, 2012 um 22:53:39:

Antwort auf: Absenkung des Kellerhalses (Sohle) erforderlich? von sebastian am 04 Oktober, 2012 um 13:03:04:

Hallo sebastian,
ich könnte hier jetzt ein endloses Regelwerk im Zusammenhang und Abhängigkeit von Bauwerksabdichtungen zitieren....DIN-Normen und Flachdachrichlinien (sinngemäss auch hier für Ihren "Kellerhals" zutreffend- da Sie ja den "Boden" abdichten müssen- und dieses unter anderem auch mit Dachdeckerprodukten ausführen könnten...). Die Flachdachrichtlinie ist die Fachregel für Abdichtungen genutzter und ungenutzter Dächer, ersetzt jedoch nicht die Vorschriften der geltender DIN-Normen. Für eine fachgerechte Ausführung sollten demnach stets Fachregeln und DIN-Normen gemeinsam Beachtung finden.
aber ich will es -für Laien verständlich- kurz fassen:
Normalerweise müsste eine "Schwelle" von 15cm Unterschied ausgebildet werden (DIN-Norm), ersatzweise reichen 5cm (Flachdachrichlinie), wenn Wasser ungehindert abfliessen kann (z.B. eine Entwässerungsrinne, weit verbreitet im Volksmund und bekannt....z.B. die Aco-Rinne). Ein "Einzelabfluss" ist nicht ausreichend.




Antworten: